네메시스

네메시스

채택률 높음

센서 질문 시급합니다.......

2선식 센서가 병렬로 2개있구요 각각 갈색선 1하나가 커넥터 1번 2번에 납땜되고 파란색은 서로 같이 전선을 묶어 3번에다 납땜 합니다. 근데 3번은 같이 물리는 이유 아는사람??

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    사진이 있으면 그래도 도움이 될 수 있을 것 같은데, 일반적인 내용으로 보면 3번에 파란선을 묶는 이유는 보통 공통선으로 쓰기 위함이 아닌가 생각됩니다.

    2선식 센서 2개가 각각 따로 신호를 보내야 하니 갈색선은 1번과 2번으로 나눠 보낸 것 같습니다. 반대로 파란선은 두 센서가 함께 쓰는 0V, 마이너스, 공통 리턴선 역할이기 때문에 3번에 같이 묶은 구조가 아닐까 예상됩니다.

    전원이나 기준선은 같이 쓰고, 센서별 출력만 따로 빼놓은 배선일 가능성이 큰 것이지요. 제조사나 방식에 따라서 배선 의미가 달라질 수 있어서, 센서 모델명이나 회로도를 확인하지 않으시고 임의로 바꾸시면 오동작이나 쇼트가 날 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    2선식 센서는 전원선과 신호선이 분리되지 않고 같은 두 가닥을 통해 동작하므로 여러 개를 연결할 때 한쪽 선은 함께 사용하는 경우가 많습니다 파란색 선을 모두 3번 단자에 연결한 것은 전원의 공통선을 공유하기 위한 배선 방식일 가능성이 높습니다 다만 센서 종류에 따라 직렬 병렬 연결 방식이 다를 수 있으므로 정확한 이유는 센서 모델명이나 배선도를 확인하는 것이 가장 확실합니다

  • 안녕하세요. 이승호 전문가입니다.

    결론부터 말씀드리면, 2선식 센서 2개가 동일한 전원 루프(회로)를 공유하면서 컨트롤러(또는 전원 장치)로 돌아가는 공통 선(Common)을 하나로 묶어 결선 공간과 배선을 줄이기 위함입니다.

    이유를 회로의 흐름과 센서의 구조 관점에서 직관적으로 설명해 드리겠습니다.

    1. 2선식 센서의 작동 원리

    2선식 센서는 전원 공급과 신호 출력을 단 2개의 선(갈색, 파란색)으로 동시에 처리합니다.

    • 보통 갈색선은 전원의 +극(Plus)에서 센서로 들어가는 선입니다.

    • 파란색선은 센서를 거쳐 나온 전류가 전원의 -극(Minus/0V) 또는 컨트롤러(PLC 등)의 입력 단자로 돌아가는 선입니다.

    2. 왜 갈색은 따로, 파란색은 같이 묶는가?

    센서 2개가 각각 독립적인 신호를 신호 처리 장치에 보내야 하기 때문에 그렇습니다.

    • 갈색선 (1번, 2번 따로 납땜): 컨트롤러나 PLC 입장에서는 1번 센서가 켜졌는지, 2번 센서가 켜졌는지를 개별적으로 인식해야 합니다. 따라서 갈색선은 각각 독립된 입력 채널(1번 단자, 2번 단자)에 하나씩 따로 연결하여 각각의 신호를 분리해서 받습니다.

    • 파란색선 (3번에 같이 묶음): 전류는 들어갔으면 반드시 전원 회로의 반대편(-극 또는 공통 그라운드)으로 빠져나와야 회로가 성립합니다. 이때 1번 센서를 거쳐 나온 파란색선의 전류나, 2번 센서를 거쳐 나온 파란색선의 전류나 돌아가는 목적지(-극/GND)는 동일합니다.

    따라서 굳이 목적지가 같은 선을 커넥터 단자 2개에 나눠서 연결할 필요가 없으므로, 두 파란색선을 하나로 묶어 커넥터의 3번 단자(Common 단자)에 같이 물리는 것입니다.

  • 안녕하세요. 과학 전문가입니다.

    정확한건 회로를 봐야알것같은데... 하나로 묶였다는걸 보면 그라운드라고 추정이 됩니다.