안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
전류 계산은 P 분의 루트3 * V *역률 이며, 케이블 허용전류는 기중 포설 시는 500A, 지중은 400A 내외 입니다.
전압강하는 250미터 장거리이며 통상 3%이내, 필요시 더 굵은 케이블이나 단수가 추가 됩니다.
전압강하 공식은 ΔV=3×I×L×(Rcosθ+Xsinθ) 이며, CV케이블 325sq(1C) 기준 4-5단 병렬 포설이 필요합니다.
하지만 정확한 케이블 규격은 포설조건과 전압강하 및 현장에 따라 달라질 수 있습니다.