배전반의 전압과 전류는 정상인데 전력품질 분석기에서 전압 왜형률이 높게 측정되는 이유는 무엇인가요?

시설의 배전반에서 상전압과 부하전류를 측정하면 일반적인 운전 범위 안에 있고 전동기나 제어설비도 정상적으로 작동하는데, 전력품질 분석기로 측정했을 때 전압 왜형률이 높게 나타나는 경우가 있습니다. 일반적인 테스터기로 측정한 전압은 정상으로 보이더라도 실제 전압 파형에는 기본파 이외의 고조파 성분이 포함될 수 있다고 들었습니다. 인버터, 정류기, UPS, LED 조명 전원장치와 같은 비선형 부하가 이러한 현상에 영향을 줄 수 있을까요? 전압 왜형률과 전류 왜형률의 차이는 무엇이며, 현장에서 고조파가 실제 설비에 영향을 주는 수준인지 판단하려면 어떤 계측값과 운전 조건을 함께 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전압과 전류의 실효값이 정상 범위에 있더라도 전압 파형이 왜곡되어 있으면 전력품질 분석기에서 전압 왜형률이 높게 나타날 수 있습니다. 전압 왜형률은 일반적으로 기본파를 제외한 고조파 전압 성분의 크기를 기본파 전압과 비교해 나타내며, 전류 왜형률은 부하에서 발생하는 고조파 전류 성분을 기준으로 평가합니다. 인버터와 정류기, UPS, 스위칭 전원장치 등 비선형 부하는 고조파 전류를 발생시킬 수 있고, 이 전류가 전원 계통의 임피던스를 통과하면서 전압 파형에도 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 따라서 전압 왜형률만 확인하기보다는 전압 및 전류의 총고조파왜형률(THD), 주요 고조파 차수별 크기, 부하 운전 상태, 측정 위치를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 비선형 부하가 많이 연결된 배전반과 변압기 2차 측을 비교하면 왜곡이 발생하는 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다. 고조파가 크면 변압기와 케이블의 추가 발열, 콘덴서 설비의 과전류, 계전기나 제어기기의 오동작 등이 발생할 수 있지만, 영향 여부는 고조파 수치와 설비 특성에 따라 달라집니다. 측정 결과는 적용되는 전력품질 기준과 설비 제조사의 허용 범위를 기준으로 평가하고, 단순히 THD 수치 하나만으로 설비 고장 여부를 단정하지 않는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 358베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기는 눈에 안 보여도 뾰족한 기계들 때문에 파도처럼 일그러질 수 있어요. 전압과 전류가 찌그러진 정도를 비교해 보고 전선이나 변압기가 뜨거워지지 않는지 확인하면 위험한지 알 수 있답니다