전기설비에서 전압과 전류는 정상인데 전력품질 분석기에서 고조파 왜곡률이 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 정기점검에서 상별 전압과 전류의 실효값은 정상 범위로 측정되었지만, 전력품질 분석기에서는 전압 또는 전류의 총고조파왜형률(THD)이 높게 나타났습니다. 일반 계측기로 확인한 전압과 전류가 정상이어도 파형이 왜곡되어 있으면 전력품질에 문제가 생길 수 있다고 들었습니다. 인버터와 정류기, 스위칭 전원장치 같은 비선형 부하가 원인인지, 측정 조건이나 계측기 설정의 문제인지 어떻게 구분해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전압과 전류의 실효값이 정상이어도 기본파 외의 고조파 성분이 많으면 파형이 왜곡될 수 있습니다. 인버터, 정류기, UPS 및 스위칭 전원장치와 같은 비선형 부하는 고조파 전류를 발생시킬 수 있습니다. 먼저 분석기의 측정 위치와 결선 방식, 고조파 측정 범위 및 설정을 확인합니다. 이후 부하별 운전 상태에 따른 THD 변화를 비교해 어떤 설비가 고조파 발생에 영향을 주는지 살펴봅니다. 전압 THD와 전류 THD는 의미가 다르므로 구분해서 판단해야 하며, 전류 고조파가 높다고 해서 전압 왜곡도 반드시 같은 수준으로 나타나는 것은 아닙니다. 결과에 따라 필터 적용이나 설비 운전 조건 개선을 검토하되, 공진 가능성과 전체 계통 영향을 분석한 뒤 조치해야 합니다.

    채택 보상으로 252베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.