접지저항 측정값은 정상인데 전기설비 외함에서 전압이 측정되는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 접지저항을 측정했을 때 기준에 적합한 값이 나왔는데도 운전 중 금속 외함과 접지 사이에서 전압이 측정되는 경우가 있습니다. 접지저항이 정상이라면 외함에는 전압이 발생하지 않아야 할 것 같은데, 실제 현장에서는 인버터가 설치된 설비나 여러 전기기기가 연결된 회로에서 이런 현상이 나타날 수 있다고 들었습니다. 유도전압이나 누설전류 때문인지, 아니면 접지선 연결에 문제가 있는 것인지 궁금합니다. 어떤 항목을 확인해야 원인을 구분할 수 있을까요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지저항이 정상이어도 외함에서 전압이 측정될 수 있습니다. 인버터의 필터 회로나 전자기기의 정전용량을 통해 흐르는 누설전류, 인접 전력선에 의한 유도전압, 접지선의 연결 불량 등이 원인일 수 있습니다. 다만 외함 전압이 실제 절연 고장에 의한 것일 가능성도 있으므로 단순히 유도전압이라고 판단해서는 안 됩니다. 먼저 적절한 계측기로 외함과 보호접지 사이의 전압을 확인하고, 누설전류와 절연 상태, 접지선의 연속성 및 단자 체결 상태를 점검해야 합니다. 측정 방식과 계측기 입력 특성에 따라 유도전압이 실제보다 크게 표시될 수도 있습니다. 감전 위험이 있으므로 외함을 직접 만져 확인하지 말고, 필요하면 전원을 차단한 뒤 안전 절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지저항이 정상으로 측정이 되더라도 전기설비의 금속 외함에서 전압이 측정될 수 있습니다. 접지저항은 접지 경로의 저항을 확인하는 값이지, 운전 중 외함 전압이 항상 0v 라는 의미는 아니기 때문 입니다. 대표적으로 누설전류 인한 영향이 있을 수 있습니다. 전기기기의 절연 상태나 인버터의 고주파 스위칭 특성 때문에 누설전류가 접지선으로 흐르면 접지선과 외함 사이에 전압이 발생할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    접지 저항이 정상인데도 불규하고 외함에 전압이 뜨는것은 주로 인버터 노이즈 때문입니다. 왜냐하면 인버터가 빠르게 스위칭을 하기 때문이죠. 그래서 미세한 고주파 전류가 자꾸 새어나오게 됩니다. 거기다가 접지선은 고주파에서 저항이 커지죠. 따라서 전류가 잘 안 빠지고 외함에 고이는겁니다.

    그러기 때문에 먼져 인버터를 멈춰보시구, 만약 전압이 사라진다면 인버터 노이즈가 맞는겁니다. 그리고 멈춰도 그대로라면 다른 전선에서 전기가 유도된걸수도 있습니다. 결론적으로 접지선 연결상태나 본딩을 직접 뜯어보시면서 체크해보시는게 필요하겠습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지저항이 정상이더라도 인버터의 노이즈 필터나 주변 배선의 유도전압 때문에 미세한 전위차가 생겨 외함에서 전압이 측정될 수 있습니다 실제 위험한 누전인지 확인하려면 부하를 끄고 전압이 사라지는 보거나 접지선에 흐르는 실제 누설전류를 측정해 보면 됩니다