디지털 멀티미터로 측정한 전압은 정상인데 설비가 동작할 때 전압이 불안정해지는 이유는 무엇인가요?

전기제어반의 전원 전압을 디지털 멀티미터로 측정했을 때는 정상 범위로 확인되지만, 전동기나 다른 부하가 동작하면 제어기기가 재부팅되거나 접촉기가 반복해서 떨어지는 현상이 발생합니다. 무부하 상태에서는 전압이 정상인데 부하가 연결될 때만 문제가 생긴다면 전원공급장치의 용량 부족이나 단자 접촉 불량, 순간적인 전압 강하 등을 의심할 수 있을 것 같습니다. 이런 현상의 원인을 어떻게 구분하고 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    무부하 상태에서 전압이 정상이어도 부하가 연결될 때 전압이 크게 떨어지면 전원 공급이나 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 이상이 발생하는 순간의 전압을 기록하고, 전원공급장치의 정격 용량과 실제 부하를 비교합니다. 이후 단자 체결 상태, 접점 열화, 배선의 전압 강하 및 전원공급장치의 출력 안정성을 확인합니다. 특히 접촉기 코일이나 전자기기가 동작할 때 순간적으로 큰 전류가 흐르면 제어전압이 일시적으로 낮아질 수 있습니다. 일반 멀티미터는 짧은 순간의 변화를 놓칠 수 있으므로 필요하면 최소·최대값 기록 기능이나 적절한 계측 장비를 활용합니다. 측정 결과를 바탕으로 전원 계통과 부하 계통을 구분해 원인을 찾아야 합니다.