변압기의 2차측 전압은 정상인데 부하를 연결하면 특정 전기기기에서만 전압 부족 증상이 발생하는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 변압기의 2차측 전압을 측정했을 때 정격 범위로 확인되는데도, 연결된 설비 중 일부 전기기기에서 기동 불량이나 오동작이 발생하는 경우가 있습니다. 변압기 출력전압이 정상이라면 전원 문제는 없을 것으로 생각할 수 있지만, 실제로는 배전반에서 기기까지 연결된 케이블의 전압강하나 단자 접촉 불량, 특정 회로의 과부하 등이 원인일 수 있습니다. 특히 전동기가 기동할 때만 문제가 발생한다면 순간적인 전압강하도 의심할 수 있을까요? 전원 측 문제와 말단 배선 문제를 구분하려면 어떤 순서로 점검해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 2차측 전압이 정상이어도 전기기기가 연결된 말단에서는 배선과 접속 상태에 따라 전압이 낮아질 수 있습니다. 먼저 변압기 2차측과 배전반의 전압을 확인한 뒤, 문제가 발생하는 기기의 전원 단자에서 무부하 및 부하 상태의 전압을 비교해야 합니다. 부하가 작을 때는 정상인데 기동 순간에만 전압이 크게 떨어진다면 기동전류와 케이블 임피던스, 전원계통의 용량을 검토해야 합니다. 특정 회로에서만 전압이 낮다면 단자 체결 불량이나 접촉저항 증가, 케이블 손상도 확인해야 합니다. 3상 설비라면 상간전압을 각각 측정해 특정 상의 이상 여부를 비교하는 것이 좋습니다. 측정 결과를 구간별로 비교하면 변압기 문제인지 배전 및 말단 회로 문제인지 구분하는 데 도움이 됩니다.