자격증
아하아멘
채택률 높음
변압기의 2차측 전압은 정상인데 부하를 연결하면 특정 전기기기에서만 전압 부족 증상이 발생하는 이유는 무엇인가요?
배전반에서 변압기의 2차측 전압을 측정했을 때 정격 범위로 확인되는데도, 연결된 설비 중 일부 전기기기에서 기동 불량이나 오동작이 발생하는 경우가 있습니다. 변압기 출력전압이 정상이라면 전원 문제는 없을 것으로 생각할 수 있지만, 실제로는 배전반에서 기기까지 연결된 케이블의 전압강하나 단자 접촉 불량, 특정 회로의 과부하 등이 원인일 수 있습니다. 특히 전동기가 기동할 때만 문제가 발생한다면 순간적인 전압강하도 의심할 수 있을까요? 전원 측 문제와 말단 배선 문제를 구분하려면 어떤 순서로 점검해야 하는지 궁금합니다.
1개의 답변이 있어요!