누전차단기는 정상인데 설비 외함에서 미세한 전압이 측정되는 이유가 궁금합니다.

전기설비의 누전차단기가 정상적으로 동작하고 있는데 금속 외함과 대지 사이를 측정하면 낮은 전압이 측정되는 경우가 궁금합니다. 실제 누전이 발생한 것인지, 인버터나 필터의 누설전류 또는 유도전압 때문에 이런 현상이 나타날 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서 위험 여부를 판단할 때 무엇을 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    인버터나 전자기기의 필터, 케이블의 정전용량 등에 의해 대지와 외함 사이에 미세한 전압이 측정될 수 있습니다. 하지만 측정된 전압만으로 정상이라고 판단해서는 안 됩니다. 접지선의 연결상태와 절연상태, 누설전류 등을 확인하고 실제 고장전류가 흐르는지 점검해야 합니다. 특히 사람이 접촉할 가능성이 있는 외함이라면 원인을 확인하기 전까지 안전을 우선해야 합니다.