자격증
전기실에서 절연저항은 정상인데도 누전이 발생할 수 있는 이유가 있나요?
시설관리 업무를 하다 보면 메거로 절연저항을 측정했을 때는 기준값 이상이 나왔는데도 실제 운전 중에는 누전차단기가 떨어지는 경우가 있다고 들었습니다. 절연저항이 정상이라면 누전도 없어야 할 것 같은데 왜 이런 일이 발생하는지 궁금합니다. 어떤 경우에 이런 현상이 나타나는지 설명 부탁드립니다.
3개의 답변이 있어요!
자격증
시설관리 업무를 하다 보면 메거로 절연저항을 측정했을 때는 기준값 이상이 나왔는데도 실제 운전 중에는 누전차단기가 떨어지는 경우가 있다고 들었습니다. 절연저항이 정상이라면 누전도 없어야 할 것 같은데 왜 이런 일이 발생하는지 궁금합니다. 어떤 경우에 이런 현상이 나타나는지 설명 부탁드립니다.
3개의 답변이 있어요!