오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기실에서 절연저항은 높은데 접촉불량은 왜 발생하나요?

절연저항이 정상으로 측정되면 전기설비 상태도 모두 정상인 줄 알았습니다. 그런데 절연저항은 이상이 없는데 단자 접촉불량으로 발열이 발생하는 경우도 있다고 들었습니다. 절연저항과 접촉불량은 어떤 차이가 있는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항은 전선과 대지사이의 절연상태를 확인하는 검사입니다. 반면 접촉불량은 단자나 볼트가 느슨해져 전류가 흐르는 연결부에서 발생하는 문제입니다. 따라서 절연저항이 정상이어도 단자가 풀려 있으면 접촉저랑이 증가해 발열이 생길 수 잇습니다 그래서 실제 점검에서는 절연저항 측정과 함꼐 단자 체결 상태 열화상 점검도 함꼐 실시하는 경우가 많습니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    절연 저항과 접촉 저항은 측정 대상이 완전히 다른 별개의 개념입니다. 절연 저항은 누전에 막기 위한 통전부와 대지 간의 차단 상태를 말합니다. 그리고 값이 높을수록 전기가 밖으로 세지 않는 안전한 상태를 말하는 거죠.

    그리고 접촉 불량은 전기가 잘 통해야 하는 도체랑 도체 간의 접촉 저항 문제입니다. 볼트가 풀리거나 부식되어서 접촉 저항이 높아져도 절연 상태에는 영향을 주지 않죠. 그래서 절연 저항계에는 정상으로 나타납니다. 하지만 전류가 흐를 때 발열과 화재 위험이 있으니 주의가 필요한 것이죠.