안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, 같은 용량의 차단기인데 한쪽만 유독 뜨겁다면 단순과부하뿐 아니라 접점이나 단자부의 접촉저항 증가를 의심해야 합니다.
차단기 내부 접점이 마모되거나 탄화되었거나, 케이블 단자 체결이 느슨하면 그 부분의 저항이 커집니다. 그러면 전류가 정격 이하여도 I²R 손실 때문에 국부적으로 발열할 수 있습니다. 압착단자 불량, 산화, 부식, 케이블 심선 일부 손상도 비슷한 원인이 됩니다.
또 같은 정격 차단기라도 실제 부하율, 주변 온도, 판넬 내부 환기, 인접 기기의 발열 영향이 다르면 온도 차이가 생길 수 있습니다. 3상 차단기라면 한 상만 더 뜨거운지 확인하는 것도 중요합니다.
현장에서는 보통 ① 실제 부하전류와 상간 불균형 확인 → ② 열화상카메라로 상·하부 단자 온도 비교 → ③ 정전 후 단자 체결 토크와 압착상태 확인 → ④ 변색·탄화·산화 여부 확인 → ⑤ 차단기 내부 접점 열화 여부 점검 순으로 확인합니다.
즉, 전류가 정상인데 특정 차단기만 뜨겁다면 접촉저항 증가나 차단기 내부 열화를 우선 의심하고, 단자와 접점을 집중적으로 점검하는 것이 좋다고 이해하면 됩니다.