차단기는 정상인데 판넬 내부에서 특정 부위만 뜨거운 이유가 뭔가요?

배전반을 점검하다 보니 차단기 전체 온도는 크게 높지 않은데 한쪽 단자나 모선 연결부만 유난히 뜨거운 경우가 있습니다. 부하전류를 측정해 보니 차단기 정격을 넘는 상황도 아니었는데 특정 부분에서만 발열이 발생하고 있습니다. 단순히 부하가 많아서 생기는 현상과 접속부 자체의 문제를 어떻게 구분해야 하는지 궁금합니다. 이런 상태를 계속 방치하면 어떤 문제가 생길 수 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 단자나 접속부만 집중적으로 뜨겁다면 전체 부하보다 접속저항을 먼저 의심할 수 있습니다. 단자 체결이 풀렸거나 접촉면이 산화되면 정상적인 전류가 흘러도 해당 지점에서 열이 발생할 수 있습니다. 열화상카메라로 주변 상과 온도를 비교하고, 정전 후 단자 체결 상태와 변색·탄화 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 단순히 차단기 정격이 충분하다고 해서 접속부 발열까지 정상인 것은 아닙니다.