안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, 분전반에서 중성선단자대 일부만 유독 과열된다면, 단순 부하전류보다 접촉저항 증가를 먼저 의심하는 것이 좋습니다.
대표적인 원인은 단자 체결불량, 압착단자 불량, 산화·부식, 전선 가닥 손상, 단자대 자체 열화입니다. 중성선에도 전류는 흐르지만, 정상이라면 같은 조건의 다른 단자와 비교해 특정 지점만 유난히 뜨거워지지는 않는 경우가 많습니다. 접속부 저항이 커지면 I²R 발열 때문에 그 부분만 국부적으로 온도가 상승할 수 있습니다.
또 하나 확인할 부분은 중성선 전류 자체가 과도하게 큰지입니다. 3상 4선식에서 부하가 불평형하거나, 컴퓨터·LED·SMPS 같은 비선형 부하가 많으면 고조파, 특히 3고조파 성분이 중성선에 겹쳐 흐르면서 예상보다 큰 전류가 생길 수 있습니다.
현장에서는 보통 ① 중성선 전류 측정 → ② 각 상 전류와 부하 불평형 확인 → ③ 열화상으로 특정 단자만 국부 발열하는지 비교 → ④ 정전 후 체결 토크와 압착상태 확인 → ⑤ 변색·산화·탄화 여부 점검 → ⑥ 필요하면 고조파 측정 순으로 확인합니다.
즉, 중성선 전체가 뜨거우면 전류 과다나 고조파 문제를, 특정 단자만 뜨거우면 접속불량을 우선 의심하면 이해하기 쉽습니다.