차단기 2차측 단자에서 열이 많이 발생하는 이유는 무엇인가요?

배전반을 열화상카메라로 점검하다 보면 차단기 자체는 정상인데 특정 차단기의 2차측 단자 부분만 주변보다 온도가 높게 나타나는 경우가 있다고 들었습니다. 전류가 흐르면 어느 정도 발열은 발생할 것 같은데, 어떤 경우에 이상 발열로 판단해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    단자 부분의 접촉저항이 증가하면 같은 전류가 흘러도 해당 부위에서 발열이 커질 수 있습니다. 단자 체결이 느슨하거나 단자와 케이블 접촉면이 손상·산화된 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다.

    현장에서는 동일한 부하의 다른 상이나 인접 단자와 온도를 비교하고 실제 부하전류도 함께 측정합니다. 이상 발열이 확인되면 정전 후 단자 체결상태와 케이블 접속부를 점검하고 손상된 부품은 교체하여 접촉저항을 줄여야 합니다.