배전반 내부 온도가 유난히 높을 때 냉각팬부터 확인해야 하나요?

배전반에 설치된 계전기나 PLC에는 특별한 이상이 없는데 여름철만 되면 판넬 내부 온도가 상당히 높아집니다. 외부 온도가 높은 것도 원인일 수 있지만 냉각팬이 돌아가고 있는데도 내부 온도가 잘 내려가지 않는 경우가 있습니다. 이런 상황에서는 냉각팬 자체만 확인하면 되는지, 필터나 통풍구 상태까지 같이 봐야 하는지 궁금합니다. 배전반 내부 온도가 높아지면 어떤 부품에 먼저 문제가 생길 가능성이 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반 내부 온도가 높아지게 되면 냉각팬의 작동 상태를 먼저 확인해 보시는 것은 맞지만 팬만 확인해서는 원인을 놓칠 수 있습니다. 팬이 정상적으로 돌아가더라도 필터에 먼지가 많이 쌓여 있어나 흡-배기구가 막혀 있으면 공기가 제대로 순환하지 않아 내부 온도가 내려가지 않을 수 있습니다. 그리고 배전반 내부에 열이 발생하는 부품이 있는지도 확인해 보셔야 합니다. 인버터나 전원공급장치, 변압기, 차단기, 접촉기 등의 부하가 평소보다 높거나 접속부가 느슨해져서 접촉저항이 커지면 열이 발생할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    배