오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비에서 전원전압은 정상인데 전자기기가 반복적으로 재부팅되는 이유는 무엇인가요?

제어반에 설치된 PLC나 통신장치가 반복적으로 재부팅되는 현상이 발생하는데, 일반 테스터로 전원전압을 측정하면 정상 범위로 나타나는 경우가 있습니다. 전압이 정상이라면 전원공급장치에는 문제가 없을 것 같은데 순간적인 전압강하나 전기적 노이즈도 원인이 될 수 있는지 궁금합니다. 현장에서 전원 문제와 장치 자체의 이상을 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    제어기기의 전원전압이 일반 측정기로 정상적으로 나타나더라도 순간적인 전압강하나 전기적 노이즈 때문에 재부팅이 발생할 수 있습니다. 특히 접촉불량이 있는 단자대, 용량이 부족하거나 열화된 SMPS, 모터와 인버터의 기동에 따른 전원 변동 등이 원인이 될 수 있습니다. 접지 상태나 전원 배선의 노이즈 유입도 통신장치와 PLC의 오동작에 영향을 줄 수 있습니다. 현장에서는 재부팅 시점의 전원전압을 기록할 수 있는 장비로 확인하고, SMPS 출력과 단자 체결상태, 접지 및 전원 배선 분리 상태를 함께 점검하는 것이 좋습니다. 원인을 찾을 때는 전원공급장치와 제어기기 자체의 이상을 구분해 단계적으로 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 334베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자기기가 반복적으로 재부팅 되는 이유는 전원전압을 측정하는 순간에는 정상이어도 순간적인 전압 강하나 전기적인 노이즈가 발생할 수 있기 때문 입니다. 주요 원인으로는 전원공급장치의 노후화, 단자 접촉 불량, 모터나 인버터에서 발생하는 노이즈 등이 있습니다. 먼저 장치의 전원 단자에서 전압변동을 확인하고, 전원공급장치의 출력 상태와 접지 및 배선 상태를 점검해야 합니다. 전원이 안정적인데도 재부팅이 된다면 장치 자체의 고장이나 통신 오류 확인할 필요가 있습니다.