전기설비에서 전압계는 정상인데 전자기기가 반복적으로 재부팅되는 이유는 무엇인가요?

제어반이나 통신설비의 전원전압을 측정했을 때는 정상 범위로 나타나는데, 연결된 전자기기가 간헐적으로 재부팅되는 경우가 있습니다. 전압이 정상이라면 전원 공급에는 문제가 없을 것 같은데, 순간적인 전압강하나 전기적 노이즈가 영향을 줄 수 있는지 궁금합니다. 이런 현상이 발생하면 어떤 항목을 우선적으로 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전압기는 멀쩡한데도 불구하고 기기가 자꾸 재부팅이 되는 것은 일반 전압계로는 아주 짧은 순간의 전압 강하나 고주파 노이즈를 못 잡아냅니다. 왜냐하면은 전압계는 평균값만 보여주죠. 그래서 순식간에 훅 떨어져 버린 전압 딥이나 노이즈가 기기 내부에 로직을 흔들어놔서 재부팅이 일어나는 겁니다.

    그러니까 현장에서는 일반 테스터기로 측정하는 게 아니라 전력 품질 분석기로 전원 라인의 미세한 변동을 확인해야 됩니다. 거기다가 접지가 부실하거나 인근의 인버터 노이즈가 타고 들어오는지도 같이 점검이 필요하죠. 그러니까 결론적으로는 노이즈 필터나 접지 상태를 꼼꼼히 체크해주시는 것이 가장 중요합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압계는 순간적으로 발생하는 짧은 전압강하나 전기적 노이즈를 제대로 표시하지 못할 수 있습니다. 따라서 평소 전압이 정상이라고 하더라도 전원 순간 강하, 접지 불량, 전원장치의 열화 등으로 전자기기가 재부팅될 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    일반적인 전압계는 측정하는 동안 발생하는 짧은 순간의 전압강하나 과도현상을 놓칠 수 있습니다. 접촉불량, 전원공급장치의 열화, 부하 투입에 따른 순간 전압강하 또는 전자기적 간섭이 발생하면 전압을 측정할 때는 정상으로 보여도 전자기기가 재부팅될 수 있습니다. 따라서 전원 단자와 배선 접속상태를 확인하고, 가능하면 최소·최대 전압 기록 기능이나 전력품질 분석 장비를 이용해 순간적인 변화를 확인하는 것이 좋습니다. 전원공급장치의 용량과 출력 안정성도 함께 점검해야 합니다.