분전반에서 차단기 손잡이는 정상인데 내부에서 열이 많이 나는 이유가 궁금합니다.

분전반의 차단기가 트립되지 않고 정상적으로 전원을 공급하고 있는데 차단기 단자나 주변부에서 열이 많이 발생하는 경우가 있다고 들었습니다. 부하전류가 정격 이내라면 크게 문제가 없다고 생각하기 쉬운데, 단자 체결 불량이나 접촉저항 증가 때문에 발열이 생길 수도 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    부하전류가 정격 이내라도 접속부의 접촉저항이 증가하면 국부적으로 열이 발생할 수 있습니다. 특히 차단기 단자 나사가 풀렸거나 단자와 케이블 사이의 접촉 상태가 좋지 않은 경우 발열이 심해질 수 있습니다. 열화상카메라로 다른 단자와 온도를 비교하고, 전원을 차단한 상태에서 단자 체결상태와 변색·탄화 여부를 확인하는 것이 좋습니다.