누전차단기는 정상인데 접지선에서 전류가 측정되는 이유가 궁금합니다

분전반을 점검하다가 누전차단기는 정상적으로 투입되어 있고 부하도 정상 운전 중인데 접지선에서 미세한 전류가 측정되는 경우가 있습니다. 절연저항 측정에서도 큰 이상이 발견되지 않았다면 단순한 누설전류인지 실제 누전으로 봐야 하는지 판단하기가 어렵습니다. 접지선에서 전류가 측정될 수 있는 일반적인 원인과 실제 위험한 누전과 구분하는 방법이 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지선에 전류가 측정된다고 해서 무조건 절연파괴에 의한 누전이라고 볼 수는 없습니다. 인버터나 전자식 전원장치처럼 내부 필터와 정전용량이 있는 장비에서는 정상적인 미세 누설전류가 발생할 수 있습니다. 먼저 부하별 누설전류를 측정해 어느 회로에서 많이 발생하는지 확인하고, 설비를 하나씩 차단하면서 변화량을 비교하는 것이 좋습니다. 다만 누설전류가 지속적으로 증가하거나 차단기 동작값에 가까워진다면 절연상태와 배선 문제를 추가로 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 190베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    접지선의 전류는 노이즈 필터나 케이블 정전 용량 때문입니다. 필터 내부 케이블 통해서 미세한 전류가 접지로 빠져나갔기 때문입니다. 그래서 절연이 정상이지만 흐를 수가 있고, 중선성과 접지선 혼용도 원인이 될 수 있습니다. 그러니 미세 전류가 무조건 누전은 아닐 것이죠.