안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
접지선의 전류는 노이즈 필터나 케이블 정전 용량 때문입니다. 필터 내부 케이블 통해서 미세한 전류가 접지로 빠져나갔기 때문입니다. 그래서 절연이 정상이지만 흐를 수가 있고, 중선성과 접지선 혼용도 원인이 될 수 있습니다. 그러니 미세 전류가 무조건 누전은 아닐 것이죠.
위험한 누전은 60Hz 기본파 전류 크기로 구분할 수 있습니다. 고주파 노이즈랑 다르게 60Hz 전류는 절연 파괴 증거이기 때문이죠. 그래서 필터 기능이 있는 누설 전류계로 측정을 하고 부하를 하나씩 꺼보면서 수치를 비교합니다. 그래서 기본파 성분을 분석하는 것이 핵심인 것이죠.