누전차단기가 부하를 연결하면 바로 트립하는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 차단기는 정상적으로 투입되는데 특정 부하를 연결하는 순간 누전차단기가 바로 트립하는 경우가 있습니다. 단순히 부하가 많아서 과전류가 발생한 것인지, 누설전류 때문에 발생한 것인지 구분하기가 어려운데 실제 현장에서는 어떤 방법으로 원인을 확인하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    누전차단기가 즉시 트립한다면 과부하뿐만 아니라 부하 측의 누설전류나 절연불량을 확인해야 합니다. 케이블 피복 손상이나 모터 권선, 히터 등의 절연이 저하된 경우에도 누전차단기가 동작할 수 있습니다.

    현장에서는 부하를 분리한 상태에서 차단기가 정상적으로 투입되는지 확인한 후 부하를 하나씩 연결하면서 이상 회로를 찾습니다. 필요하면 메거로 케이블과 부하의 절연저항을 측정하고 누설전류계로 실제 누설전류를 확인하여 고장 지점을 좁혀갑니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    특정 부하를 연결하는 순간 누전차단기가 바로 트립한다면 단순 과전류인지 누설전류인지 먼저 구분하는 것이 중요 합니다. 먼저 해당 부하를 분리한 상태에서 차단기를 투입해보고 이후 부하를 하나씩 연결하면서 어느 부하에서 트립하는지 확인합니다. 특정 부하에서 반복적으로 트립한다면 그 부하의 전원 케이블이나 내부 절연 상태를 점검해 보셔야 합니다.