변압기에서 부하를 분리했는데도 2차 측에 전압이 측정되는 이유는 무엇인가요?

전기설비를 점검하다가 변압기 2차 측의 부하 차단기를 내렸는데도 배선이나 단자에서 전압이 측정되는 경우가 궁금합니다. 부하가 분리되었다면 전압이 없어질 것이라고 생각하기 쉽지만, 실제로는 다른 회로와 연결되어 있거나 주변 전선과의 유도 현상 때문에 전압이 측정될 수도 있다고 들었습니다. 이런 경우 실제로 전류를 공급할 수 있는 전압인지, 계측기에만 표시되는 유령전압인지 구분하기 위해 어떤 방법을 사용해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부하 차단기를 내렸는데도 전압이 측정된다면 다른 회로를 통한 역급전, 회로 간 연결 또는 인접한 활선에서 유도된 전압 등을 의심할 수 있습니다. 입력 임피던스가 높은 디지털 멀티미터는 실제로 전력을 공급하기 어려운 작은 유도전압도 표시할 수 있습니다. 먼저 회로도를 확인해 다른 전원과 연결된 경로가 있는지 살펴보고, 적절한 검전기와 계측기를 사용해 전압의 존재를 확인해야 합니다. 유령전압 여부를 확인할 때는 설비에 적합한 저임피던스 측정 기능 등을 사용할 수 있지만, 이를 임의로 적용해서는 안 됩니다. 차단기를 내렸다는 사실만으로 무전압이라고 판단하지 말고 잠금·표지 등 안전조치와 정해진 무전압 확인 절차를 반드시 따라야 합니다.

    채택 보상으로 258베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    부하를 내렸는데도 불구하고 전압이 찍히는 것은 옆에 전선이랑 정전 유도 때문입니다. 살아 있는 선과 꺼진 선이 같이 붙어 지나가면은 유도 작용으로 전압이 넘어가기 때문이죠. 거기다가 내부 저항이 큰 테스터기를 쓰면은 이런 전압이 그대로 나타나게 됩니다.

    그래서 진짜 전압인지 확인해 보시려면 약간의 부하를 걸어 보세요. 유령 전압은 전력이 없어서 조금만 저항을 대도 바로 0V로 떨어집니다. 결국에는 저인피던스 모드로 재거나 테스트 램프를 연결하셔서 수치가 유지가 되는지 확인해 보세요.