변압기 2차측 전압이 무부하에서는 정상인데 부하에서 낮아지는 이유

변압기 2차측 전압을 측정했을 때 부하가 거의 없을 때는 정격전압에 가깝게 나오는데, 여러 설비를 동시에 가동하면 전압이 조금씩 낮아지는 현상이 나타났습니다. 변압기 용량은 충분하다고 생각했는데 이런 경우 변압기 자체의 문제인지 배선 문제인지 어떻게 구분해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부하가 증가할 때 2차측 전압이 어느 정도 낮아지는 것은 변압기 내부 임피던스에 의한 정상적인 전압변동일 수 있습니다. 다만 전압 강하가 지나치게 크다면 변압기 용량 부족뿐 아니라 2차측 케이블의 길이와 굵기, 접속부 접촉저항도 확인해야 합니다. 변압기 단자와 말단 부하에서 각각 전압을 측정해 차이를 비교하면 원인을 구분하기 쉽습니다. 특정 접속부만 전압강하가 크다면 단자 풀림이나 접촉불량을 의심할 수 있습니다.