분전반에서 측정한 전압은 정상인데 특정 모터나 히터를 가동하면 해당 부하 단자에서 전압이 많이 떨어지는 경우가 있더라고요. 변압기 용량이 부족해서 그런 건지 아니면 중간 배선이나 단자 접속부 문제일 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서 어느 구간부터 측정하는 게 좋을까요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
BMOS
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
특정 부하에서만 전압강하가 크게 발생한다면 변압기 자체보다는 해당 회로의 배선이나 접속 상태를 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 부하를 가동한 상태에서 변압기 2차측, 분전반, 차단기 2차측, 부하 단자 순으로 전압을 측정하면 어느 구간에서 전압이 떨어지는지 확인할 수 있습니다. 케이블 길이가 길거나 단자 접촉저항이 커도 부하 운전 시 전압강하가 크게 나타날 수 있습니다.