전기실에서 상전압이 조금씩 다르게 측정되면 문제가 있는 건가요?

전기실에서 전압을 측정했는데 R상, S상, T상이 완전히 같은 값이 아니라 몇 볼트 정도 차이가 나는 경우가 있었습니다. 처음에는 계측기 오차인 줄 알았는데 실제로는 부하 때문에 차이가 날 수도 있다고 들었습니다. 어느 정도 차이까지는 정상으로 볼 수 있는지, 차이가 너무 커지면 어떤 문제를 의심해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    3상전압은 완전히 똑같으면 가장 좋지만 실제 현장에서는 부하 상태에 따라 약간의 차이가 발생할수있습니다. 몇 봍으 정도의 작은 차이는 흔히 나타날 수 있으며 큰 문제가 아닌 경우가 많습니다. 하지만 전압 차이가 계속 커진다면 상불평형이나 접속 불량, 변압기 이상 한쪽 상에 부하가 집중된 상황등을 의심해야 합니다. 이런 상태가 오래 지속되면 전동기 발열이나 수면 저하로 이어질 수 있어 정기적인 전압 점검이 중요합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전기실에서 측정되는 RST 각 상에 전압이 완전히 일치하지 않고 몇 V 정도 차이가 나는 것은 1상 부하가 각 상에 불균등하게 배분되기 때문입니다. 그래서 자연스러운 현상인 거죠.

    전기 공급 약관이랑 KEC 규정상 정격 전압의 10% 이내 및 전압 불균형률 3% 이내라면 정상 범위로 판단합니다.

    하지만 상간 전압 차이가 너무 커지면 3상 유도 전동기에 과도한 발열이랑 역상토크에 의한 진동과 소음과 변압기의 과열 같은 위험이 발생합니다. 그러니까 특정 상에 집중된 단상 부하를 분산해서 재배치해 주는게 필수적인 거죠.