안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
전기실에서 측정되는 RST 각 상에 전압이 완전히 일치하지 않고 몇 V 정도 차이가 나는 것은 1상 부하가 각 상에 불균등하게 배분되기 때문입니다. 그래서 자연스러운 현상인 거죠.
전기 공급 약관이랑 KEC 규정상 정격 전압의 10% 이내 및 전압 불균형률 3% 이내라면 정상 범위로 판단합니다.
하지만 상간 전압 차이가 너무 커지면 3상 유도 전동기에 과도한 발열이랑 역상토크에 의한 진동과 소음과 변압기의 과열 같은 위험이 발생합니다. 그러니까 특정 상에 집중된 단상 부하를 분산해서 재배치해 주는게 필수적인 거죠.