전동기에서 전압은 정상인데 전류만 높게 측정되는 이유는 무엇인가요?

공장에서 전동기를 점검하다 보면 공급전압은 정상 범위인데 전류만 평소보다 높게 측정되는 경우가 있다고 들었습니다. 처음에는 전압이 낮아야 전류가 높아지는 줄 알았는데 전압이 정상이어도 과전류가 발생할 수 있다고 해서 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 원인을 먼저 확인하는 것이 좋은지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압이 정상인데 전류만 높다면 가장 먼저 기계적인 과부하를 의심해야 합니다 펌프 내부 이물질이나 베어링 마모, 축정렬 불량 등이 잇으면 모터가 더 큰 힘을 사용하게 되어 전류가 증가할수있어요. 또한 회전자 이상이나 권선 일부 손상 때문에 전류가 높아지는 경우도 잇습니다. 그래서 현장에서는 전압만 확인하지 않고 전류와 진동 베어링 온도 부하 상태를 함꺠 점검해 원인을 찾는것이 일반적입니다.

    채택 보상으로 198베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 전동기는 전압이 정상이어도 부하나 기계적인 문제 때문에 전류가 높아질 수 있습니다. 전압만으로 전동기의 상태를 판단하기는 어렵습니다.

    가장 흔한 원인은 과부하입니다. 모터가 구동하는 펌프, 팬, 컨베이어 등이 평소보다 무거운 부하를 받으면 필요한 토크가 커지고, 그만큼 전동기 전류도 증가합니다. 베어링 불량, 축 정렬 불량, 이물질 끼임처럼 회전 저항이 커진 경우에도 같은 현상이 나타날 수 있습니다.

    또한 3상 전류 불평형, 결상에 가까운 접촉불량, 권선 이상, 주파수 설정 문제, 인버터 출력 이상 등 전기적인 원인도 있습니다. 공급전압의 평균값은 정상으로 보여도 각 상간 전압이 서로 다르거나 단자 접촉 상태가 나쁘면 특정 상의 전류가 높아질 수 있습니다.

    현장에서는 보통 ① 3상 전압과 전류를 각각 비교 → ② 실제 부하가 증가했는지 확인 → ③ 베어링·축·구동부의 기계적 저항 확인 → ④ 단자 체결과 접촉 상태 점검 → ⑤ 필요하면 절연저항이나 권선 상태 확인 순서로 접근하면 좋습니다.

    쉽게 말하면 전압은 모터에 공급되는 조건이고, 전류는 모터가 실제로 얼마나 힘들게 일하고 있는지를 보여주는 값에 가깝습니다. 그래서 전압이 정상인데 전류만 높다면 우선 과부하나 기계적 저항 증가부터 의심해 보는 것이 좋습니다.