전동기 운전 중 한 상의 전압은 정상인데 전류만 다른 상보다 높게 나오는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 운전하면서 각 상의 전압을 측정했을 때는 세 상 모두 비슷하게 정상으로 나오는데, 전류를 측정하면 특정 한 상만 다른 상보다 높게 나오는 경우가 궁금합니다. 전압 불평형이 원인이라면 전압 측정에서도 차이가 나타날 것 같은데 전압은 정상인데 전류만 차이가 나는 상황도 실제 현장에서 발생할 수 있는지 알고 싶습니다. 이런 경우 모터 권선 문제인지 단자 접속 문제인지 부하 측 문제인지 어떤 순서로 확인하는 것이 좋은가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압이 정상이어도 특정 상의 전류만 높게 나오는 경우는 발생할 수 있습니다. 모터 권선의 부분적인 이상이나 권선 임피던스 차이, 단자 접속부의 접촉불량, 케이블이나 단자 열화, 부하 자체의 불균형 등을 확인해야 합니다. 우선 운전 중 세 상의 전압과 전류를 동시에 측정해 기록하고, 전원을 차단한 상태에서는 모터 권선 저항을 상별로 비교하는 것이 좋습니다. 단자대의 풀림이나 변색도 확인하고, 모터와 부하를 분리할 수 있다면 모터 자체와 기계적인 부하를 나누어 점검하면 원인을 좁히기 쉽습니다.

    채택 보상으로 276베리 받았어요.