아하요요

아하요요

채택률 높음

전동기 단자 전압은 정상인데 운전 중 한 상 전류가 낮게 나오는 이유가 뭘까요?

3상 모터의 선간전압은 세 상 모두 정상인데 운전 중 전류를 측정해보면 한 상만 다른 두 상보다 낮게 나오는 경우가 있더라고요. 전압이 정상이라면 전류도 비슷해야 할 것 같은데 모터 권선이나 단자 접촉 문제 때문에 이런 차이가 발생할 수도 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압이 정상이어도 전류가 불평형할 수 있습니다. 먼저 모터 단자와 MCC 측에서 전류를 각각 비교해 어느 구간에서 차이가 발생하는지 확인하는 것이 좋습니다. 단자 접촉불량이나 케이블 문제를 배제한 뒤에도 차이가 지속된다면 모터 권선의 이상이나 내부 불평형을 의심할 수 있습니다. 운전전류와 함께 권선저항 및 절연저항도 비교하면 도움이 됩니다.