아하요요

아하요요

채택률 높음

전동기 운전 중 전류는 정상인데 한 상의 전압만 조금 낮으면 문제가 될까요?

3상 모터를 운전하면서 전류를 측정했을 때는 세 상이 크게 차이나지 않는데 전압을 측정해보니 한 상만 다른 상보다 조금 낮게 나오는 경우가 있더라고요. 전류가 정상이라면 그냥 사용해도 되는 건지, 아니면 단자나 케이블 접촉불량을 미리 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전류가 현재 정상이라고 해서 전압 불평형을 무시하면 안 됩니다. 먼저 모터 단자와 MCC 출력측에서 각각 선간전압을 측정해 어느 구간에서 차이가 발생하는지 확인하는 게 좋습니다. 차단기나 접촉기 접점 열화, 단자 풀림, 케이블 접속부의 접촉저항 증가 등이 원인일 수 있습니다. 작은 불평형이라도 장시간 지속되면 모터 발열 증가로 이어질 수 있습니다.

    채택 보상으로 190베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전류가 정상처럼 보인다고 하더라도 한 상의 전압만 낮다면은 절대 그냥 넘어가시면 안 되죠. 왜냐하면은 3상의 전동기는 약간의 전압 불편향만 생겨도 내부에는 몇 배나 큰 역상 전류가 흐르게 됩니다. 그 결과 당장은 전류에 안 잡힐지도 모릅니다. 하지만 모터 내부에 열이 급격하게 올라와서 수명이 확 깍입니다

    그래서 차단기랑 마그네틱 단자의 접촉 상태부터 먼저 확인해 보세요. 게다가 볼트가 살짝 풀려 있거나 접점에 탄화 현상이 생기면 부하가 걸릴 때 전압 강하가 생기기 때문이죠. 그래서 전원을 끄시고 단자대를 단단히 조여주세요. 그 다음에 열화상 카메라로 접촉부에 발열을 체크해 보시는 게 좋겠습니다.