3상 전동기의 상별 전류가 조금씩 다른 것은 정상인가요?

3상 전동기를 운전하면서 클램프미터로 각 상의 전류를 측정했는데 세 값이 완전히 똑같지는 않고 약간의 차이가 있습니다. 실제 현장에서는 전원이나 모터 상태 때문에 어느 정도 차이가 발생할 수 있다고 하는데 어느 수준까지 정상 범위로 볼 수 있는지 궁금합니다. 상별 전류 차이가 커질 경우 모터에 어떤 문제가 생길 수 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    실제 설비에서는 전원전압과 권선 특성, 부하 조건 등의 영향으로 세 상의 전류가 완전히 동일하지 않을 수 있습니다. 하지만 불평형이 크게 발생하면 특정 상의 전류가 증가하면서 권선 발열이 커지고 모터 효율도 떨어질 수 있습니다. 원인은 전원전압 불평형뿐 아니라 단자 접속상태, 권선 이상, 부하의 기계적 문제 등 다양할 수 있으므로 전압과 전류를 함께 비교해 판단하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 196베리 받았어요.

    채택된 답변