변압기 2차측 전압이 부하에 따라 크게 변하는 이유가 궁금합니다

현장에서 같은 분전반에 연결된 설비인데도 부하가 많이 걸리는 시간에는 전압이 평소보다 조금 낮아지고, 큰 부하가 정지하면 다시 올라오는 현상이 있습니다. 측정해보면 전압 자체가 완전히 불안정한 것은 아니지만 부하 변화에 따라 수치가 눈에 띄게 달라집니다. 이런 현상이 변압기 용량이나 배선의 전압강하와 관련이 있는지 궁금합니다. 실제 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 원인을 구분할 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부

    하가 증가할 때 전압이 낮아지는 것은 변압기 내부 임피던스나 전원 케이블의 전압강하 때문에 발생할 수 있습니다. 우선 무부하와 부하 운전 시 변압기 2차측 전압을 각각 측정하고, 이후 분전반과 실제 부하 단자까지 구간별 전압을 비교하는 것이 좋습니다. 변압기에서부터 전압이 크게 떨어진다면 변압기 용량이나 전원 측을 확인하고, 변압기 전압은 정상인데 말단에서만 떨어진다면 케이블 길이·굵기와 접속부 상태 등을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전압이 변하는 것은 변압기 내부의 저항이랑 전선 전압 강하 때문입니다. 왜냐하면은 부하 전류가 늘어나면은 변압기와 전선에서 발생하는 전압의 손실이 커지기 때문이죠. 그래서 부하 가동 시 전압이 떨어지고 멈추면 다시 올라가게 됩니다. 거기다가 전선 거리가 길수록 전압 변동의 폭이 커집니다. 그러니 부하에 따른 자연스러운 현상인 거죠.

    원인을 찾으려면 변압기 출구와 말단의 분전반 전압을 각각 비교해야 합니다. 측정 위치에 따라서 원인이 달라지기 때문이죠. 그래서 변압기 출구 전압보다 떨어진다면 변압기 용량이 부족이 원인이고, 변압기는 정상이지만 분전반만 떨어진다면 전선이 얇은 겁니다. 결론적으로 위치별로 전압 비교 측정이 핵심이 되겠습니다.