변압기 2차측에 부하가 붙으면 전압이 떨어지는 이유가 궁금합니다

현장에서 변압기 2차측 무부하 전압을 측정했을 때는 정격에 가깝게 나오는데 실제 부하를 연결하면 전압이 조금 낮아지는 경우가 있습니다. 변압기 자체가 고장난 것인지 아니면 케이블이나 부하 때문에 정상적으로 나타나는 현상인지 구분하기가 어렵습니다. 특히 부하가 커질수록 2차측 전압이 더 떨어지는 원리가 궁금하고, 현장에서 어떤 부분을 측정해서 원인을 판단하면 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 2차측 전압이 부하가 걸렸을 때 떨어지는 것은 어느 정도 정상적인 현상입니다. 변압기 권선 자체의 저항과 누설리액턴스 때문에 부하전류가 증가하면 내부 전압강하가 발생하기 때문입니다. 여기에 2차측 케이블의 전압강하까지 더해지면 부하단 전압은 더 낮아질 수 있습니다. 따라서 무부하와 부하 상태의 변압기 2차전압을 비교하고, 동시에 변압기 단자와 실제 부하단의 전압을 각각 측정하면 변압기 자체 문제인지 배선 측 문제인지 구분하는 데 도움이 됩니다.