누전 차단기가 올려놓아도 얼마 있다 내려갑니다.

누전차단기가 계속 내려갑니다. 2층 단독주택인데 2층 전기 누전차단기가 자꾸 내려갑니다. 처음에는 차단기가 고장인줄 알고 바꿨는데 바로는 안내려가는데 한시간 쯤 있으면 또 내려갑니다 뭐가 문제일까요?? 2층 화장실은 전기 쓰는것 없습니다

55글자 더 채워주세요.
7개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    누전차단기가 계속 내려가는 원인은 전기 누전이나 특정 기기의 결함일 가능성이 높습니다. 특히 화장실처럼 습기가 많은 곳이 주변에 있다면 전선의 절연이 약해져 누전이 발생할 수 있습니다. 우선 2층에서 사용하는 모든 기기의 코드를 뽑고 차단기를 올린 뒤 하나씩 다시 연결해 어떤 기기에서 문제가 생기는지 확인하거나 전기 전문가를 불러 배선과 기기를 점검받는 것이 안전합니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.

    누전차단기가 내려가는 이유는 전기 설비의 누전이나 과부하가 원인일 가능성이 높습니다.

    한 시간 뒤에 내려간다면 습기나 특히 화장실 주변의 숨은 누전 등이 원인일 수도 있구요.

    특정 전기기기나 배선의 절연 상태가 나빠졌을 가능성도 있으므로 전문가에게 배선 및 기기를 점검받는 것이 필요합니다~!

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    이 문제는 전기 누전 현상일 가능성이 높습니다. 누전차단기가 내려가는 이유는 전기 회로에 예상치 않은 문제가 발생했을 가능성이 있기 때문입니다. 전기기기나 배선 중에 절연이 제대로 되지 않은 곳이 있을 수 있습니다. 먼저, 최근에 추가한 가전제품이나 전기기기를 의심해보세요. 이 기기들을 차례로 분리하고 차단기를 올려보세요. 이후에도 문제가 해결되지 않는다면 내부 배선에 문제가 있을 수 있으므로 전문 전기 기술자의 점검 및 수리가 필요합니다. 문제 해결에 도움이 되셨길 바라며, 좋은 하루 보내시기 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다. 누전차단기가 자꾸 내려가는 문제는 종종 발생하는데요, 이 경우에는 전기 시스템 내부에 누전이나 과부하가 있을 가능성이 높습니다. 특히, 특정 시간 이후에 내려간다면 꾸준히 전력을 소비하는 기기나 케이블에 누전이 있을 수 있습니다. 전기 히터, 보일러, 냉장고 같은 전기 기기를 의심해 볼 수 있으며, 이 경우 문제가 발생할 때 모든 전기 기기를 꺼놓고 한 기기씩 켜며 원인을 찾는 방법을 추천드립니다. 또한, 배선 문제가 원인이 될 수 있으니 전문 기술자에게 전기 상태 점검을 의뢰해 보는 것도 좋은 방법입니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    과부하

    여러 전기 기기를 동시에 사용하면 누전 차단기가 과부하로 인해 내려갈 수 있습니다.

    멀티탭에 많은 기기를 연결할 경우 주의가 필요합니다.

    누전

    전선이나 기기에서 누전이 발생하면 차단기가 작동하여 전원을 차단합니다.

    이는 전자 기기의 고장이나 배선의 손상으로 인해 발생할 수 있습니다.

    차단기 불량

    차단기 자체가 고장일 수 있습니다.

    습기

    화장실이나 주방과 같은 습한 환경에서 전선이 노출되면 누전이 발생할 수 있습니다.

    습기가 많은 날에는 특히 주의가 필요합니다.

    위와 같은 원인이 아니라면 전문가 및 업체를 통해 점검을 요청하는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    누전차단기가 내려가는 원인은 배선 누전이나 전기기기 결함 가능성이 높습니다.

    전문가를 불러 배선과 기기를 점검하셔야 합니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요.

    차단기가 계속 내려가신다면 내선업체(전기업체)

    를 부르셔서 검사해보셔야할듯 싶습니다. 2층차단기와 연결된 설비중 누전되는곳이 생겼을확률이 높습니다.