현재 차단기 NFB 모델의 교체 시점이 궁금합니다.

현재 설치된 차단기가 구형 NFB 모델인데 이를 최신 누전 차단기인 ELB 와 배선용 차단기 MCCB 로 분리하여 재구성할 때 주의해야 하는 정격 감도 전류 설정 기준도 알려주시면 감사하겠습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 김준연 전기기사

    김준연 전기기사

    국방부

    안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    해당 분전반에서 메일차단기를 배선용 차단기로 구성이되어야하고 그 밑으로 분기로 된 차단기들은 누전 차단기로 구성이 되어야 합니다. 누전 차단기 경우 누전발생시 차단기를 차단할수 있는 정격감도전류가 있습니다. 보통 가정집에서는 30ma감도전류를 사용하며 욕실이나 화장실같은경우 고민감 정격감도전류로 15ma를 사용하는것이 바람직 합니다

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기 교체 시기는 보통 제조 후 15년 내외를 권장합니다. 그라고 외관상 그을음이 있거나 테스트 버튼이 제대로 작동하지 않으면 즉시 바꿔야해요. 주 차단기를 MCCB로, 분기 차단기를 ELB로 구성하면 누전 시 해당 구역만 정전되어서, 관리가 훨씬 편리합니다. 이때 일반적인 장소의 ELB는 정격 감도 전류 30mA 이하, 감전 위험이 큰 습한 곳은 15mA 이하 제품을 선택하는 것이 원칙이니 알아두시면좋겠습니다. 그리고 정격 전류 외에도 단락 사고에 대비한 차단 용량 수치를 꼭 확인하시고 전원과 부하 방향이 바뀌지 않도록 주의해서 설치하시면 문제없으실겁니다. 감사합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    우선 메인은 MCCB로 설치하시고, 나머지 부하에 대한 차단기는 ELB로 설치를 하시면 됩니다. MCCB 설치 기준을 용량에 따라서 선택하실 때에는 배선이 견딜 수 있는 전류의 한계를 기준으로 섵개하시고, ELB는 감도전류가 30mA 이하인 제품을 사용하시면 됩니다. 상위와 하위 ELB 사이에는 감도전류 차이를 두시면 분기회로만 떨어지고 상위는 유지될 수 있어 이러한 차이점도 고려하시면 좋습니다.