안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
차단기 교체 시기는 보통 제조 후 15년 내외를 권장합니다. 그라고 외관상 그을음이 있거나 테스트 버튼이 제대로 작동하지 않으면 즉시 바꿔야해요. 주 차단기를 MCCB로, 분기 차단기를 ELB로 구성하면 누전 시 해당 구역만 정전되어서, 관리가 훨씬 편리합니다. 이때 일반적인 장소의 ELB는 정격 감도 전류 30mA 이하, 감전 위험이 큰 습한 곳은 15mA 이하 제품을 선택하는 것이 원칙이니 알아두시면좋겠습니다. 그리고 정격 전류 외에도 단락 사고에 대비한 차단 용량 수치를 꼭 확인하시고 전원과 부하 방향이 바뀌지 않도록 주의해서 설치하시면 문제없으실겁니다. 감사합니다.