아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전기설비에서 전압 불평형률이 낮아 보여도 전동기 온도가 상승할 수 있는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 점검하면서 각 상의 전압을 측정했을 때 전압 차이가 크지 않아 정상으로 판단했는데도 전동기의 온도가 평소보다 높아지는 경우가 있습니다. 전압 불평형이 크지 않다면 전동기도 정상적으로 운전되어야 할 것 같은데, 작은 전압 차이도 전동기 발열에 영향을 줄 수 있는지 궁금합니다. 전압 불평형 외에 어떤 항목을 함께 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    3상 전동기는 전압 불평형이 작더라도 그 영향으로 전류 불평형이 상대적으로 크게 나타날 수 있으며, 이로 인해 권선의 손실과 발열이 증가할 수 있습니다. 다만 전동기 온도 상승은 과부하, 냉각 통로 막힘, 주변 온도 상승, 베어링 이상 등으로도 발생할 수 있습니다. 각 상의 전압과 전류를 동시에 측정하고 전동기 부하율, 냉각팬 및 통풍구 상태, 베어링 온도를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 전압은 가능하면 부하가 실제로 걸린 운전 상태에서 측정해 판단해야 합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변