안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
변압기를 병렬운전하면 여러 대가 동시에 하나의 부하를 나눠 공급하게 됩니다. 이때 퍼센트 임피던스가 중요한 이유는 각 변압기에 흐르는 부하전류 크기를 결정하기 때문입니다.
쉽게 말하면 임피던스가 작은 변압기는 전류가 더 쉽게 흐르기 때문에 부하를 더 많이 떠안게 됩니다. 반대로 임피던스가 큰 변압기는 상대적으로 적은 전류를 부담하게 됩니다.
문제는 용량 차이와 관계없이 특정 변압기에 과부하가 집중될 수 있다는 점입니다. 예를 들어 두 변압기 정격은 같아도 한쪽 임피던스가 지나치게 낮으면 그 변압기에 전류가 몰려 과열과 수명 저하가 발생할 수 있습니다.
실제 현장에서는 같은 제조사와 같은 사양 변압기를 병렬로 사용하는 경우가 많은 이유도 여기에 있습니다. 결국 퍼센트 임피던스는 단순 시험값이 아니라 병렬운전 안정성과 부하 균형을 결정하는 중요한 요소입니다.