송전선로의 중성점 접지 방식 중 직접 접지 방식의 장점 중에 변압기의 단절연이 가능하다고 하는데, 단절연이 무엇이며, 왜 단절연이 가능한지요?
송전선로의 중성점 접지 방식 중 직접 접지 방식의 장점 중에 변압기의 단절연이 가능하다고 하는데, 단절연이 무엇이며, 왜 단절연이 가능한지요?

안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
단절연이란 변압기에서 중성점을 직접 접지할 때, 변압기 권선의 절연 수준을 높이지 않고도 고전압이 발생할 수 있는 상황을 방지하는 것을 의미합니다. 직접 접지는 고장 시 중성점을 통해 고장 전류를 쉽게 대지로 흘려보낼 수 있으므로 고장 전압이 높아지는 것을 막습니다. 따라서 변압기의 상측 권선에만 높은 절연이 필요하며, 중성점 측에서는 상대적으로 낮은 절연 수준을 유지할 수 있습니다. 이것이 직접 접지 방식을 사용하는 주된 이유 중 하나입니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다. 단절연이란 변압기 등의 장비에서 절연 처리를 한 부분을 줄이는 것을 의미합니다. 직접 접지 방식에서는 중성점이 지면과 직접 연결되어 있기 때문에 이상 전압이 발생하더라도 그 전압을 신속하게 대지로 방전시킬 수 있습니다. 이로 인해 설비가 과전압에 노출될 위험이 줄어들게 되어, 절연을 강화할 필요 없이 단절연이 가능해집니다. 이 방식은 특히 초기 설치 비용을 절감하는 데에도 큰 장점으로 작용합니다. 작성자님께 유용한 정보가 되었기를 바라며, 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
단절연은 매우 높은 전압의 중성점 접지방식을 의미합니다.
변압기의 권선의 경우에는 선로단에서 중성점에 이르는 전위의 분포를 직선적이 되게 설계하면 권선의 절연도 이에 부응해서 선로에서 중성점에 가까와짐에 따라 점차 저감할 수가 있다는데요. 이러한 절연방식을 단절연이라고 합니다.
감사합니다.
안녕하세요. 박두현 전문가입니다.
단절연은 전기적 연결없이 전기적 절연상태를 의미합니다 즉 전기적 접촉이나 경로가 차단된 상태로 전류가 흐르지 않도록 절연된 상태이니다 변압기의 단절연이 가능하다는 것은 변압기 2차측의 한 전원이 전기저으로 분리되어 절연될 수 있음을 의미합니다 즉 변압기 2차측의 중성점이 전기적으로 접지되지 않고 절연된상태로 유지될 수 있다는 것입니다
단절연이 가능한 이유는 직접접지방식은 송전선로의 중성점을 직접 지면에 접지하는 방식입니다 중성점을접지하는 이유는 안전성을높이고 시스템의 안정성을 유지하기 위해서입니다 직접접지 방식에서 변압기 1차측이 접지되고 이를 통해 변압기 2차측에서 중성점이 절연된 상태로 유지될 수 있습니다 이러한 방식에서는 변압기 2차측의 중성점이 접지되지 않고
절연된 상태로 설계되기 때문에 고장시 2차측에서 전류가흐르지 않게 되고 과전류가 발생하지 않으므로 절연된 상태를 유지할 수 있습니다
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
단절연은 변압기 중성점을 지면과 전기적으로 연결하지 않아 절연 상태로 유지하는 방식입니다.
직접 접지 방식에서는 중성점이 지면에 접지되어 변압기 보호가 강화되고 고장 시 지락사고를 방지할 수 있어
단절연이 가능해집니다.
감사합니다.
안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.
단절연이란 변압기의 중성점을 기준으로 고압측 권선만 절연하고 중성점은 대지와 접지 상태로 유지해 절연 요구를 줄이는 방식입니다.
직접 접지 방식에서는 고장 시 중성점 전위가 대지 전위와 동일하거나 낮게 유지되므로, 중성점의 절연 강도를 높게 설계할 필요가 없습니다! 이로 인해서 변압기 제작 비용이 절감되고, 구조가 간소화되는 이점이 있죠.
즉, 직접 접지는 안정적인 전위 유지가 가능해 변압기에서 단절연 설계가 가능한 것 입니다~!
안녕하세요. 신란희 전문가입니다.
단절연은 변압기 중성점과 지구를 연결하지 않는 방식입니다. 직접 접지 방식에서는 중성점이 접지되어 전압 차이가 줄어들고, 변압기가 단절연 상태를 유지할 수 있어 고장 시 과전류가 흐르지 않게 됩니다. 이로 인해 시스템의 안전성이 향상됩니다.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.
단절연은 변압기에서 중성점이 접지되지 않아 지락 사고 시 변압기의 1차 회로가 안전하게 단독으로 작동할 수 있는 상태로 직접 접지 방식에서는 중성점이 직접 접지되어 변압기에서 발생할 수 있는 불필요한 전위 차이를 차단할 수 있게 됩니다.
안녕하세요.
단절연은 변압기의 중성점이 접지되지 않아, 지락 사고 시 변압기의 1차 회로가 언전하게 독립적으로 작동하는 상태를 의미하며, 직접 접지 방식에서는 중성점이 접지되어 전위 차이를 차단할 수 있어 변압기를 보호할 수 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
단절연이란 변압기에서 중성점과 접지된 부분에만 낮은 절연 강도를 적용하고 다른 부분에는 높은 절연 강도를 적용하는 설계 방식입니다. 이는 절연 수준을 필요에 따라 차등 적용함으로써 변압기의 제작 비용과 무게를 줄이는 데 유리합니다. 직접 접지 방식에서는 중성점이 대지와 동일한 전위로 유지되므로 중성점 주변의 절연 요구가 낮아집니다. 따라서 변압기의 중성점 쪽에는 높은 절연 강도를 필요로 하지 않아 단절연 설계가 가능해지는 것입니다.