아하
학문

기계공학

다소유망한철쭉
다소유망한철쭉

호이스트 안전인증을 위해서는 빔에 처짐 보강이 필요한가요?

호이스트 교체 공사를 맡기려고 하는데 총 두 업체에게 견적을 받았는데요. 호이스트 설치를 하면 안전인증을 위한 심사를 받아야 한다는데 심사 통과를 위해서는 한 업체 말로는 보강이 필요하다 하고 한 곳은 보강까지는 필요없다고 하는데... 말이 달라서 제가 위험기계기구 안전인증고시를 살펴보고 있는데 아무리 봐도 빔에 보강 용접이 필요한지 아닌지에 대한 내용은 안 나와서 모르겠어요 ㅠㅠㅠㅠ

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    빔의 쳐짐 정도에 따라서는 달라질 것 같습니다. 우선 안전에 대한 진단 결과를 정확하게 받아봐야 할 것으로 보입니다.

  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    호이스트 설치시 안전인증(또는 설치 후 안전검사 대상일수있습니다)를 위해서는설치될 구조물(빔)이 호이스트 자체 무게와 최대 들어 올릴수있는 하중을 합한 무게를안전하게 지탱할수있는지 구조적인 안전성 평가가 필수적입니다. 이는 위험 기계 · 기구의 안전을 위한 기본적인 요구사항입니다.

    질문자님께서 살펴보신 위험기계기수 안전인증 고시 자체에는 개별 설치 현장의 빔 보강 여부에 대한 구체적인 내용이 명시되어 있지 않을수있습니다. 해당고시는 주로 호이스트 장비 자체의 제조 단계에서의 안전 기준이나 형식 승인 등에대한 내용을 다룰 가능성이 높기 때문입니다.

    하지만 설치 장소의 구조물이 해당 하중을 견딜수있는지는 산업안전보건법 등 상위 법령 및 관련 안전 기준에 따라 반드시 확인되어야 하는 사항입니다. 안전 인증/검사 심사 과정에서 설치될 구조물의 안전성도 함께 평가 받게 됩니다.

    두업체에서 의견이 갈리는 이유는 기존 빔의 상태와 설계 하중, 그리고 새로 설치할 호이스트의 정확한 무게 및 최대 하중 등을 고려했을때, 한 업체는 기존 빔만으로 충분하다고 판단했고 다른 업체는 안전을 확보 등을 위해 보강이 필요하다고 판단했기 때문일수있습니다.

    1. 정확한 하중 계산 : 새로 설치될 호이스트의 총 하중(호이스트 자체 무게 + 최대 리프팅 하중)을 정확히 파악합니다.

    2. 기존 빔의 구조적 검토 : 기존 빔의 설계 도면이나 실제 상태를 바탕으로 해당 하중을 견딜수있는지 전문가(예:구조 기술사 또는 해당 분야 엔지니어)의 검토를 받습니다.

    3. 인증/검사 기관 문의 : 안전 인증 또는 검사를 담당하는 기관(예:한국산업안전보건공단 또는 지정 검사 기관)에 문의하여 설치현장의 구조물 안전성 평가 기준 및 절차에 대해 확인하고 필요하다면 직접 현장 확인을 요청하는것도 방법입니다.

    안전은 최우선이므로 두업체 중 한곳의 의견만 따르기보다는 전문가의 객관적인 검토를 통해 보강 필요성 여부를 명확히 확인하시는것을 권해드립니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    빔에 대한 용접 보강은 의무가 아닙니다.

    관련 법령에는 의무로 규정하고 있지 않습니다.

    하지만 구조적 결함이 의심 된다면 안전인증 심사에서 보강을 요구 할 수 있습니다.

    구조기술사 또는 전문가에게 빔의 대한 안전성을 파악하시고 결정해야 합니다.