오수조 수위계가 실제보다 높게 표시되는 이유가 무엇인가요?

오수조를 현장에서 확인하면 실제 수위는 크게 높지 않은 것 같은데 HMI에서는 수위가 평소보다 높게 표시되는 경우가 있습니다. 펌프도 정상적으로 작동하고 다른 설비에는 특별한 이상이 없습니다. 수위계 자체가 고장난 것인지, 센서 주변에 이물질이 붙어서 측정값이 변한 것인지 판단하기가 어렵습니다. 이런 경우 현장에서는 어떤 순서로 확인하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    수위계 표시값이 실제 수위와 다르다면 센서 자체뿐 아니라 측정방식과 신호전달 부분을 함께 확인해야 합니다. 초음파식이라면 센서 표면 오염이나 수면의 거품, 구조물 반사 등의 영향을 받을 수 있고 압력식이라면 센서 주변 이물질이나 압력 전달부 상태가 영향을 줄 수 있습니다. 먼저 현장 실제 수위를 육안 또는 기준점으로 확인한 뒤 센서 표시값과 PLC 입력값을 비교하는 것이 좋습니다. 이후 센서와 배선, 스케일링 설정을 순서대로 확인하면 원인을 좁힐 수 있습니다.