22.9KV에 1500KVA이상인 수전설비?

1000KVA 이상에선 정식 수전설비를 해야한다고 알고 있는데 그 이상인1500KVA이상인 수전설비를 할때 필요한 구성기기가 뭐가 있을지 모르겠네요

    55글자 더 채워주세요.
    2개의 답변이 있어요!
    • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

      22.9KV에서 15000KVA이상 수전설비를 구성할때 필요한 주요 기기들을 알려드리겠습니다.

      1. 수전용 개폐기(MOF/ASS) : 한국전력공사(한전)으로부터 전력을 인입하는 첫 관문입니다.

      2. 피뢰기(LA) : 낙뢰 등으로부터 설비를 보호합니다.

      3. 전력 퓨즈(PF) : 과전류 사고시 회로를 보호하는 장치입니다. 15000KVA와 같은 대용량에 맞게 선정됩니다.

      4. 계기용 변성기(CT/PT) : 고전압과 대전류를 계량 및 보호 계전기가 감지할수있는 낮은 전압과 전류로 변환하여 측정 및 보호 목적으로 사용됩니다.

      5. 주 차단기(VCB/GCB) : 22.9KV와 같은 특고압 설비에서 부하 개폐 및 사고 전류를 차단하는 핵심 장비입니다. 주로 진공 차단기(VCB)나 가스 차단기(GCB)가 사용됩니다.

      6. 주변압기(TR) : 22.9KV의 고전압을 건물에서 사용 가능한 저전압(예:380/220V)으로 변환합니다. 15000KVA용량에 맞는 변압기가 설치됩니다.

      7. 전력용 콘덴서(SC) : 역률을 개선하여 전력 손실을 줄이고 전압 강하를 감소시킵니다.

      8. 보호 계전기 : 과전류, 지락(누전) 등 전력 계통의 이상 상태를 감지하여 주 차단기에 트립 신호를 보내 설비를 보호합니다.

      이외에도 각종 제어반, 감시 장치, 접지 설비 등이 필수적으로 갖춰져 안전하고 효율적인 전력 공급이 이루어집니다.

    • 안녕하세요. 박준희 과학전문가입니다.


      일단 정식수전설비를 설치하기 위해서는 한전측과의 개폐기가 있어야 하구요. 초고압 22.9KV를 상용전압으로 바꾸기 위한 변압기가 필요합니다.

      게다가 고전압에 따른 프로텍션설비 및 미터링 계량기도 필요하겠네요.


      감사합니다.