22.9KV에 1500KVA이상인 수전설비?
1000KVA 이상에선 정식 수전설비를 해야한다고 알고 있는데 그 이상인1500KVA이상인 수전설비를 할때 필요한 구성기기가 뭐가 있을지 모르겠네요
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
22.9KV에서 15000KVA이상 수전설비를 구성할때 필요한 주요 기기들을 알려드리겠습니다.
수전용 개폐기(MOF/ASS) : 한국전력공사(한전)으로부터 전력을 인입하는 첫 관문입니다.
피뢰기(LA) : 낙뢰 등으로부터 설비를 보호합니다.
전력 퓨즈(PF) : 과전류 사고시 회로를 보호하는 장치입니다. 15000KVA와 같은 대용량에 맞게 선정됩니다.
계기용 변성기(CT/PT) : 고전압과 대전류를 계량 및 보호 계전기가 감지할수있는 낮은 전압과 전류로 변환하여 측정 및 보호 목적으로 사용됩니다.
주 차단기(VCB/GCB) : 22.9KV와 같은 특고압 설비에서 부하 개폐 및 사고 전류를 차단하는 핵심 장비입니다. 주로 진공 차단기(VCB)나 가스 차단기(GCB)가 사용됩니다.
주변압기(TR) : 22.9KV의 고전압을 건물에서 사용 가능한 저전압(예:380/220V)으로 변환합니다. 15000KVA용량에 맞는 변압기가 설치됩니다.
전력용 콘덴서(SC) : 역률을 개선하여 전력 손실을 줄이고 전압 강하를 감소시킵니다.
보호 계전기 : 과전류, 지락(누전) 등 전력 계통의 이상 상태를 감지하여 주 차단기에 트립 신호를 보내 설비를 보호합니다.
이외에도 각종 제어반, 감시 장치, 접지 설비 등이 필수적으로 갖춰져 안전하고 효율적인 전력 공급이 이루어집니다.
안녕하세요. 박준희 과학전문가입니다.
일단 정식수전설비를 설치하기 위해서는 한전측과의 개폐기가 있어야 하구요. 초고압 22.9KV를 상용전압으로 바꾸기 위한 변압기가 필요합니다.
게다가 고전압에 따른 프로텍션설비 및 미터링 계량기도 필요하겠네요.
감사합니다.