인버터 운전 중 주파수는 정상인데 모터 속도가 일정하지 않은 이유는 무엇인가요?

인버터에서 설정한 주파수와 출력 주파수는 정상적으로 표시되는데 모터 속도가 일정하게 유지되지 않고 조금씩 변동하는 경우가 있던데요. 이런 경우 인버터 설정 문제인지, 모터나 부하 쪽 문제인지 어떤 부분부터 확인하는 것이 좋은가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터 출력 주파수가 안정적인데 실제 모터 속도가 변한다면 부하 변동이나 모터 자체의 상태를 먼저 확인할 필요가 있습니다. 특히 팬이나 펌프처럼 부하가 계속 변하는 설비에서는 부하 토크 변화에 따라 속도가 미세하게 달라질 수 있습니다.

    반면 속도 변동이 크다면 인버터의 주파수 지령 방식, 슬립 보상 설정, 가속·감속 관련 설정과 모터 정격 파라미터 입력값을 확인해야 합니다. 모터 단자전압과 전류도 함께 측정해 전기적인 이상이 없는지 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 202베리 받았어요.

    채택된 답변