2.5sq 3c 전선으로 이루어진 멀티탭 (소비전력 4000wh) 사용시 누전차단기 작동 할까요?

아직 전기 분야는 초보라서 개념이 명확하지 않는 상태인데요.

회사에서 10m 가량 떨어진 콘센트에 해당 2.5sq X 3c 전선으로 이루어진 누전차단 멀티탭(소비전력 4000wh허용)을

꽂아서 난로를 겨울철 내내 켜야되는 상황인데요. (난로 3개 합쳐서 소비전력 총 2500wh 수준)

(콘센트 부분은 옥내 창고. 전선은 야외 바닥. 멀티탭 부터 2M까지는 옥내창고)

이럴경우 누전차단기가 작동할까요?

또 일반적인 VCTF 전선으로 이루어진 멀티탭 사용해도 무방할까요?

만일 소비전력이 4000wh이상일 경우

누전차단기가 작동하지 않는다는 말을 들었습니다. 해당 내용도 팩트 확인 부탁드립니다.

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가하기 이미지
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    난로3개 총 소비전력이 2500W 이고 멀티탭의 허용 소비전력이 4000W이라면

    과부하로 인한 차단은 없을 가능성이 높습니다.

    전선의 규격 또한 2.5sq X 3c 전선으로 약20-25A(220V기준 5500W)까지 견딜수 있어

    전선용량 또한 충분하다고 보여 집니다.

    가장 중요한점은 누전이 발생하지 않는다는 조건입니다.

    VCTF전선은 주로 가정용이나 전기 기기나 이동식 배선에 사용되며 연성 케이블입니다.

    이는 실내 또는 이동식 배선에는 적합 하지만, 실외 환경에는 내구성이 약한편 입니다.

    외부노출은 주변환경 및 날씨영향을 받기 때문에 바닥에 설치하거나 물기가 있고 외부충격

    이는 곳을 피해야 하며 이를 방지하기 위해 PVC파이프(보호관)등을 사용하여 설치해야 합니다.

    소비전력이 4000W 이상일 경우 누전차단기가 작동하지 않는다는 말에 대한 내용은

    누전 발생시 보낸 전류와 받는 전류의 차이가 일반적은 30MA를 초과하면 작동하며

    과부하 발생시에는 20A를 초과 하며 작동합니다.

    이는 소비전력이 4000W 를 초과하더라도 과부하가 발생되면 과부하 차단장치가 작동할 가능성이 높습니다.

    누전차단기는 과부하를 감지하지 못하며 누전에 의한 전류차이를 감지 하여 작동합니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    현재 사용하시는 2.5sq 3c 전선으로 이루어진 멀티탭의 경우 소비전력 4000W까지 지원한다고 되어 있고, 난로 총 소비전력이 2500W 수준이니, 현재 조건에서는 충분히 견딜 수 있을 겁니다. 누전차단기(ELCB)는 전기 기기의 누설 전류가 기준치를 초과할 때 작동하는 장치로, 소비전력이 초과된다고 해서 누전차단기가 작동하지 않는 것은 잘못된 정보입니다. 또한, VCTF 전선으로 이루어진 멀티탭은 일반 용도로 사용하는 데 무방하지만, 야외 환경에 특히 주의하셔야 합니다. 옥외에 설치되는 부분은 방수와 내구성이 중요한데, 해당 조건에 맞는 전선 사용을 추천드립니다. 마지막으로, 반드시 전기 제품의 규격과 전기 안전 사항을 준수하시기를 바랍니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 장철연 전문가입니다.

    전기 난로 3개의 총 소비전력이 2500W라면, 2.5sq X 3c 전선으로 이루어진 누전차단 멀티탭(4000W 허용)을 사용하는 것은 적절합니다. 이 경우, 누전차단기가 작동할 가능성은 낮습니다. 일반적인 VCTF 전선으로 이루어진 멀티탭도 사용 가능합니다. VCTF 2.5sq 전선은 최대 4400W까지 허용할 수 있습니다.

    소비전력이 4000W를 초과할 경우, 누전차단기가 작동하지 않을 수 있다는 말은 사실이 아닙니다. 누전차단기는 전류가 일정 수준을 초과하면 작동하도록 설계되어 있습니다. 따라서, 소비전력이 4000W를 초과하면 과부하로 인해 누전차단기가 작동할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    누전차단기는 소비전력과 상관없이 누전 발생 시 작동합니다. 2500W 난로 사용은 2.5sq 3c 전선으로 가능하며, VCTF 전선도 적합하지만, 소비전력 초과 시 과부하 차단기는 작동하나 누전차단기는 별개입니다.

    감사합니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    우선, 누전차단기는 전기 누설과 과부하를 감지하여 작동하는데, 이 경우 전선의 용량과 연결된 장치의 총 소비전력을 고려해야 합니다. 2.5sq x 3c 전선의 용량은 대략 15~20A 정도를 견딜 수 있습니다. 질문자님의 경우 난로 3개의 총 소비전력은 2500W, 대략 10.9A 정도라서 전선 용량 내에 있습니다. 따라서 정상적으로 사용할 수 있을 겁니다. 그러나 주의할 점은 외부 환경 조건으로 인해 전선이 손상되지 않도록 철저히 보호하는 것입니다.

    또한 일반적인 VCTF 전선 역시 2.5sq라면 사용 가능해 보입니다. 소비전력이 4000Wh 이상일 때 누전차단기가 작동하지 않는다는 내용은 잘못된 정보입니다. 실제로는 전류의 누설이나 회로의 이상 상태를 감지할 때 작동하므로, 소비전력과는 직접적인 관계가 없습니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다. :)