학문
MC마그네트가 고장이나서 한단계 위에거로 바꾸어도 뎌나요?
펌프 분전반에 MC가 있는데 여유자재가 없어서 한단계 위 것을 바꾸어도 좋을지 잘 모르겠어요 바꾸서도 이상은 없지 않을까요궁긍합니다.
3개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김민규 전문가입니다.
업 사양을 조립 시 이로 인하여 과작동이 될 수 있는 요소가 있습니다. 제작처로 부터 해당 부품을 호환사용 가능한지 문의가 우선일 것 같습니다.
1명 평가안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
MC 마그네트를한단계위용량으로교체하는것은가능하지만몇가지주의사항이있습니다 먼저새로운 MC의자기적특성이기존시스템과호환되는지확인해야합니다과전압이나과전류로인해다른부품에손상을줄수있습니다또한기계나장비의안전성을고려해야하므로전문가와상담후교체하는것이좋습니다
1명 평가안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
한 단계 위의 용량으로 교체하는 것은 안전상 문제가 발생 할수 있습니다.
교치시 가장 중요한 인가되는 전압을 확인하시길 바랍니다.
마그네트는 사용 부하에 맞게 설계되어 있으며 한 단계 위 제품을 사용하면 과도한 전류가 흐를수 있습니다.
또한 용량이 다른제품은 단자의 크기나 배열이 기존 배선과 맞지 않을수 있습니다.
1명 평가