하수처리장에서 폭기조의 거품이 갑자기 많이 발생하는 이유는 무엇인가요?

평소에는 포기조 수면에 거품이 거의 없었는데 어느 날부터 거품이 넓은 범위에 걸쳐 발생하기 시작했습니다. 송풍기는 정상적으로 운전되고 있고 DO도 평소와 크게 다르지 않았지만 거품이 쉽게 사라지지 않는 상태입니다. 단순히 공기량이 많아서 생기는 현상인지, 아니면 유입수나 미생물 상태에 문제가 있는 것인지 어떤 부분을 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    포기조의 거품은 단순한 공기 공급량뿐 아니라 미생물 상태와 유입수 성상에 따라 발생할 수 있습니다. 특히 일부 미생물이 과도하게 증식하거나 유입수에 계면활성제와 같은 물질이 많이 들어오면 거품이 증가할 수 있습니다. 장기간 지속되는 거품이라면 MLSS, SRT, DO, 유입수 성상 등을 함께 확인하는 것이 좋습니다. 일시적인 거품인지 지속적으로 증가하는지도 구분해야 하며, 수면 상태와 처리수 수질 변화를 함께 관찰하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.

    채택된 답변