open 이라고 하면 전선을 끊는다는 의미인데 어떻게 끊어진 전선에 전류가 흐르고 전압이 발생할 수 있나요?
분권 발전기에서 운전 중 계자 권선의 open 금지 하는 이유가 권선이 open되면 계자 권선에 고전압이 인가 되기 때문이라고 합니다. 그런데 open 이라고 하면 전선을 끊는다는 의미인데 어떻게 끊어진 전선에 전류가 흐르고 전압이 발생할 수 있나요?
안녕하세요
분권 발전기에서 계자 권선이 open되면 전선이 완전히 끊어지지 않고 일부 연결이 끊길 뿐입니다. 이는 미세한 간극이나 절연 파괴로 인해 발생하는 것이 일반적이며, 이러한 상황에서는 회로가 완전히 단절되지 않고 약간의 전류가 흐릅니다 이 소량의 전류는 권선의 인덕티브 성분으로 인해 높은 전압으로 변환될 수 있으며 이로 인해 권선에 손상을 입힐 수 있습니다 따라서 분권 발전기 운전 중 계자 권선 open은 위험한 고전압 발생으로 이어질 수 있습니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
전류는 자유 전자의 이동에 의해 발생하며, 전선이 끊어질 경우 전류는 보통 흐르지 않지만 자기 유도와 같은 효과에 의해 전압이 발생할 수 있습니다. 분권 발전기의 계자 권선이 오픈되면 급격한 자기장 변화가 발생하면서 권선에 높은 유도 기전력이 생기게 됩니다. 이것이 고전압을 발생시키는 원인입니다. 상당한 고장 가능성이 있어, 계자 권선이 열린 상태를 피해야 하는 이유입니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
분권 발전기의 계자 권선이 운전 중에 open 상태가 되면 전류는 흐르지 않지만, 여기에서 문제는 전압입니다. 계자 권선은 전자기유도에 의해 자속을 형성하고, 이 자속이 갑자기 사라지게 되면 큰 전압 스파이크가 발생할 수 있습니다. 이는 계자 권선 자체에 유기 전압으로 인해 고전압이 발생할 수 있기 때문입니다. 이로 인해 권선 절연 파괴나 다른 손상이 발생할 수 있습니다. 따라서 운전 중에는 이런 상황을 피하려고 계자 권선을 open 상태로 두지 않습니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)