변압기의 2차 측 중성선에서 전류가 흐르는 것은 정상인가요?

단상 부하가 연결된 분전반에서 중성선 전류가 측정되는 경우가 있습니다. 중성선은 전압이 거의 없는 선로라고 알고 있는데, 실제로 전류가 흐르는 이유는 무엇인가요? 정상적인 부하 불평형에 의한 전류와 접속 불량 또는 배선 이상으로 발생하는 문제를 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    중성선은 전류가 흐르지 않는 선이 아니라 단상 부하의 전류가 되돌아가는 경로이므로 정상적인 운전 중에도 전류가 흐를 수 있습니다. 3상 4선식 계통에서는 각 상의 부하가 불균형하면 중성선에 전류가 발생하며, 비선형 부하가 많으면 고조파 전류가 더해질 수도 있습니다. 현장에서는 각 상의 부하 전류와 중성선 전류, 중성선 단자의 체결 상태 및 발열 여부를 확인해야 합니다. 중성선이 단선되거나 접속이 불량하면 부하 전압이 비정상적으로 변할 수 있으므로 이상 징후가 있으면 신속하게 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 272베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 2차측 중성선에 전류가 흐르는 것은 정상적인 현상일 수 있습니다. 단상 부하에서 전류는 중성선을 통해 되돌아오며, 3상 4선식에서는 각 상의 부하가 불균형할수록 중성선 전류가 커지게 됩니다. 다만 중성선 다자나 접속부가 느슨하게 되면 발열과 전압 이상이 발생할 수 있으므로 체결 상태를 확인해 보는게 좋습니다. 또한 컴퓨터나 전원장치처럼 고조파를 발생시키는 부하가 많을 경우 중성선 전류가 예상보다 커질 수 있습니다.