저압 배전반에서 중성선 단자 접촉 불량이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?

저압 배전반에서 중성선은 단상 부하의 전류가 흐르는 경로로 사용되며, 중성선 단자의 체결 상태가 불량하면 전압 이상이나 발열 문제가 발생할 수 있다고 합니다. 특히 여러 단상 부하가 연결된 3상 4선식 계통에서는 중성선 접촉 불량이 각 부하의 전압에 어떤 영향을 미치나요? 현장에서 이러한 이상을 발견하기 위해 어떤 측정과 점검을 해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 4선식 계통에서 중성선 접촉이 불량하거나 단선되면 불평형 단상 부하의 중성점 전위가 변하면서 각 부하에 공급되는 상전압이 달라질 수 있습니다. 이때 일부 부하에는 과전압이, 다른 부하에는 저전압이 발생할 수 있으며 전자기기의 오동작이나 손상으로 이어질 수 있습니다. 접촉저항이 증가한 경우에는 해당 단자에서 발열과 변색이 나타날 수도 있습니다. 점검할 때는 상전압과 선간전압, 중성선 전류 및 단자부의 열화 상태를 함께 확인해야 합니다. 다만 중성선 전류는 부하 불평형과 고조파의 영향을 받으므로 전류가 흐른다는 사실만으로 접촉 불량을 판단해서는 안 됩니다. 단자 점검과 재체결은 반드시 전원 차단 및 무전압 확인 등 안전 절차를 준수해 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 244베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.