산업현장에서 쓰는 전압은 가정용 전압과 다른 이유는?

안녕하세요. 현장근무를 시작하는 신입사원입니다. 저희 현장의 설비들은 380볼트를 사용하는데 가정용전압은 220볼트를 사용하더라구요 이렇게ㅜ전압이 다른이유가 뭔가요?

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    산업 현장에서 380볼트를 사용하는 이유는 전력 효율성과 관련이 있습니다. 산업용 기계는 대개 높은 전력을 필요로 하기 때문에 더 높은 전압을 사용하면 전류를 상대적으로 줄일 수 있어 배선의 두께를 줄일 수 있고, 전력 손실도 감소시킬 수 있습니다. 결과적으로 비용 절감과 효율 향상에 도움이 됩니다. 반면 가정에서는 안전과 사용 편리성을 고려해 220볼트를 주로 사용합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.

    더높은 전력이 필요하거나 더 용량이 필요 하기때문에 핫트상 두개만 사용 하여 380V 사용 하게 됩니다. 가정용 전압은

    핫트상 중성선 이용하여 220V로 사용합니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    간단하게 더 큰 전압이 필요하기 때문입니다. 가정에서는 220v의 전압으로도 전력이 충분히 공급이 가능하지만, 산업현장에서는 380v의 전원을 사용하는 것 입니다!

  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    산업 현장에서는 가정용 전압보다 더 높은 전력을 필요로 하는 장비들이 많이 있습니다. 전압이 높을수록 전압 강하가 적고 전력이 높기 때문에 가정과 다른 더 큰 용량을 사용하게 됩니다.

  • 안녕하세요. 전기설비 유지관리 담당자입니다. 산업현장에서 가정용보다 높은 전압을 사용하는 것은 설비들의 높은 힘을 요구하기 때문입니다. 전압이 높을 수록 힘이 좋아지기 때문입니다.