저의 시설에서 가로등 공사를 하는데요 사용전검사도 받아야 하나요?

저의 시설에서 가로등 공사(8m, LED125W) 약 10개정도 설치 하는데요 이거 공사 다 끝나고

전기안전공사에서 사용전 검사도 따로 받아야 되나요?

저의 시설 내부에 있는 거라도 받아야 하나 궁금합니다.

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    기존 시설에 추가설치 하셨다 해도 전기안전공사에 전기사용전 검사를 받아야 합니다.

    시설에서 직접 방문하여 신청하는 방법, 전기안전여기로 홈페이지에서 신청하는 방법, 그리고 가로등 전기공사업체에서 신청해주는 방법으로 구분할 수 있습니다.

    대부분 가로등 전기공사업체에서 사용전검사를 처리해 주지만 업체에 다시한번 꼭 확인하시면 좋을듯 합니다.

  • 안녕하세요. 전기설비 업무를 담당하고 있는 30대 직장인입니다. 사용전검사인경우는 시설내부라도 항목에 있으면 받아야 합니다. 제가 알기로는 등기구 교체가 아닌 가로등 지지대 포함 신규설치의 경우는 사용전검사를 해야 합니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    질문자분의 시설에서 가로등을 설치할 경우, 사용전 검사를 받아야 하는지에 대한 궁금증을 갖고 계시네요. 일반적으로, 가로등과 같은 전기설비를 설치할 때는 전기설비 사용전 검사를 받아야 합니다. 특히, 안전을 위해 전기안전공사에서 검사를 진행하도록 규정되어 있습니다. 이는 공공 안전과 법률 준수를 위한 필수 절차로, 시설 내부나 외부를 막론하고 적용됩니다. 설비의 안정성과 효율성을 확보하기 위해 공사가 완료된 후 반드시 사용전 검사를 받는 것이 좋습니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.