배전선로에서 단상 2선식과 단상 3선식의 차이점은 뭔가요?

안녕하세요. 전기산업기사 자격증 준비중입니다. 문제푸는 도중 모르는 부분이 있어서 질문드립니다. 배전선로에서 단상 2선식과 단상 3선식의 차이점은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.

    배전선로에서 단상 2선식과 단상 3선식의 차이점을 말씀드리겠습니다.

    배전선로에서 단상 2선식과 단상 3선식은 전선 구성과 전압 이용 방식, 경제성에서 차이가 있습니다.

    단상 2선식은 하나의 상선과 하나의 중성선, 즉 두 가닥의 전선으로 전력을 공급하는 방식입니다. 구조가 단순하고 설비가 비교적 간단하여

    소규모 부하나 전력 사용량이 적은 곳에 적합합니다. 그러나 같은 전력을 공급할 경우 전류가 크게 흐르므로 전압강하와 전력손실이 커지고, 장거리 송전이나 부하가 큰 경우에는 비경제적입니다.

    반면 단상 3선식은 두 개의 상선과 하나의 중성선으로 구성되며, 두 상선 사이에는 높은 전압이, 각 상선과 중성선 사이에는 그 절반 전압이 걸립니다 이 방식은 같은 전력을 공급할 때 단상 2선식보다 전류가 작아 전선 손실과 전압강하가 감소하고, 전선 사용량 대비 효율이 높아 경제적입니다 또한 부하를 양쪽 상선에 균등하게 분산시킬 수 있어 안정적인 전력 공급이 가능합니다.

    따라서 단상 2선식은 구조가 단순하지만 손실이 크고, 단상 3선식은 설비는 다소 복잡하지만 전력 손실이 적고 경제성이 우수하다는 점에서 차이가 있습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    일단 단상 2선식은 전선 2가닥으로 한 종류의 전압만 씁니다. 그리고 단상 3선식은 3가닥을 활용해서 두 종류의 전압을 동시에 얻을 수 있어서 더욱 효율적입니다. 3선식은 전선 중량비가 2선식의 37.5% 수준으로 경제적이고 전압 강하와 전력 손실이 적다는 장점이 있습니다. 다만 부하 불평형시 전압 차이가 발생할수 있습니다. 그라고 중성선이 단선되면 기기가 파손될 위험이 있습니다. 전기산업기사 시험에서는 3선식의 경제성과 중성선 퓨즈설치 금지 이유가 자주 나오니 요것도 기억해주시면 도움될거 같슺니다. 감사합니다.