아하
  • 토픽

  • 스파링

  • 잉크

  • 미션


미래도자존감높은꼼장어

미래도자존감높은꼼장어

채택률 높음

고압 계통에서 영상 변류기와 지락 계전기가 협조하여 사고를 차단하는 과정은 무엇인가요?

고압 계통에서 관련된 시험내용에서 영상 변류기(ZCT)와 지락 계전기(SGR)가 협조하여 사고를 차단하는 과정은 무엇인지 알려주시면 감사드리겠습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 최정훈 전기기사

    최정훈 전기기사

    연세대학교

    안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    고압 비접지 계통에서 지락 사고가 발생하면은, ZCT는 미세한 영상 전류를 검출하고, 영상 전압을 뽑아내어서 SGR로 전달하게 됩니다. SGR은 이 두 신호의 위상차를 분석해 사고가 내 선로에서 났는지, 안났는지 판단하는 역할을 수행합니다. 만약 내 구역의 사고가 맞다면은 SGR이 차단기에 즉시 트립 신호를 보내고, 고장 구간만 콕 집어서 분리해줍니다. 이렇게 ZCT와 SGR이 손발을 맞춰야 정전 범위를 줄일수있습니다. 그리고 설비를 안전하게 지킬 수 있습니다. 감사합니다.

  • 안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.

    고압 계통에서 영상 변류기(ZCT)와 지락 계전기는 지락 사고 발생 시 이를 검출하고 차단기를 동작시켜 사고를 제거하도록 상호 협조하여 동작합니다. 정상 운전 상태에서는 3상 전류의 합이 0이므로 영상 전류가 발생하지 않으며, 영상 변류기 2차측에도 전류가 흐르지 않습니다.

    그러나 계통의 어느 한 상이 대지와 접촉하는 지락 사고가 발생하면 3상 전류의 평형이 깨지면서 영상 전류가 발생합니다. 이 영상 전류는 3상 도체를 함께 관통하는 영상 변류기에 의해 검출되며, 변류기 2차측에 비례한 전류가 출력됩니다. 이 신호는 지락 계전기로 전달됩니다.

    지락 계전기는 영상 변류기로부터 입력된 전류가 설정값 이상일 경우 지락 사고로 판단하고, 일정한 동작 시간 후 차단기 트립 신호를 발생시킵니다. 이에 따라 차단기가 개방되어 사고 구간이 계통에서 분리되며, 설비 손상과 인명 사고의 확대를 방지합니다. 이와 같이 영상 변류기와 지락 계전기는 지락 전류의 검출과 판단, 차단 동작을 단계적으로 수행함으로써 고압 계통의 보호 기능을 수행합니

    다.